misterL 2016-01-25 16:31:00 | 四川省 安装 | 840查看 2回答
电气配管敷设问题
配电箱系统图是 MR/WC SC15 请问我这样计算长度是否正确:从配电箱沿墙上去到吊顶再到顶板,沿顶板到电器平面位置,吸顶安装再放管子从顶板到吊顶。 如果是MR/SCE的话,是从配电箱出来上去到吊顶就走水平的线路了吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱系统图是 MR/WC SC15 请问我这样计算长度是否正确
回答:MR线槽也就是桥架。从箱子出来,沿着墙上桥架,水平走线,走到顶。从顶子下来,用金属软管到灯具。
MR/SCE:跟上面一样,只是直接到吊顶里了,在吊顶穿金属管。
2016-01-25 16:41:05
-
配电箱系统图是 MR/WC SC15 这样计算长度是正确的:从配电箱沿墙上去到吊顶再到顶板,沿顶板到电器平面位置,吸顶安装再放管子从顶板到吊顶,一般是要用金属软管连接到灯具的。 如果是MR/SCE的话,是从配电箱出来上去到吊顶就走水平的线路了的。
2016-01-25 16:54:43