vip84117 2016-01-26 20:49:26 | 内蒙古自治区 土建 | 888查看 4回答
2厚低保水性抹灰砂浆罩面 应该如何套子目
图纸的墙面做法为: 内墙B砌块墙 1、涂料 2、满刮2厚耐水腻子找平 3、2厚低保水性抹灰砂浆罩面 4、5厚低保水性抹灰砂浆打底 5、中保水性抹灰砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 请问第3、4项应该如何套子目? 是否套取一遍抹灰?需要调整砂浆含量吗? 定额子目是2CM厚的,如果我的总厚度为7mm,需要调整砂浆含量吗?还是按比例计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3和4项套取一项抹灰,厚度不同需要按厚度增减项换算。
2016-01-27 07:11:13
-
已采纳
图纸的墙面做法为:内墙B砌块墙 1、涂料 2、满刮2厚耐水腻子找平 3、2厚低保水性抹灰砂浆罩面 4、5厚低保水性抹灰砂浆打底 5、中保水性抹灰砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛请问第3、4项应该如何套子目?是否套取一遍抹灰?需要调整砂浆含量吗?定额子目是2CM厚的,如果我的总厚度为7mm,需要调整砂浆含量吗?还是按比例计算?
3,4项可以套用防水砂浆抹灰的定额子目,调整抹灰砂浆含量.也可以按比例计算是一样的.
2016-01-27 08:02:04
-
已采纳按2CM抹灰套项不用调正,找设计和甲方变更,7MM在砌块墙上是做不下来的。
2016-01-27 07:16:42
-
已采纳
定额子目是2CM厚的,如果我的总厚度为7mm,需要调整砂浆含量吗?还是按比例计算?
需要调整砂浆含量和砂浆比例,一般抹灰砂浆都是按配合比进入定额子母的,保水性砂浆应有相应的配合比及保水性材料比例,应该相应调整。
2016-01-27 09:49:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看