卡萨布兰卡 2016-01-27 07:25:26 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1042查看 3回答
图纸给出的抗震设防烈度是7度,框剪,檐高17.80m,软件自动弹出四级抗震,与图片处不符,怎办?
图纸给出的抗震设防烈度是7度,框剪,檐高17.80m,软件自动弹出四级抗震;但是结构说明里面显示剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为三级,如图所示,抗震等级究竟按照几级考虑?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:可以先按二级抗震要求定义。然后在楼层设置里把框架柱、框架梁、斜柱时把抗震要求选择为三级。
2016-01-27 09:10:42
-
是要按结构说明里的等级为三级
2016-01-27 09:10:18
-
您可以选择设置的
2016-01-27 09:10:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看