RRR 2016-01-28 16:25:00 | 山东省 安装算量GQI | 16979查看 5回答
预作用报警阀、压力开关、低气压报警开关套什么定额
如图所以的预作用报警阀、压力开关、低气压报警开关套什么定额
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预作用报警阀、压力开关、低气压报警开关套什么定额
预作用报警阀套消防里的焊接法兰阀门即可。
压力开关和低气压报警开关没有合适子目,建议补充定额子目
2016-01-28 16:28:47
-
预作用报警阀、压力开关、低气压报警开关套相应的开关安装定额子目项即可,主材按照实际价格计取;
2016-01-28 16:29:11
-
预作用报警阀、压力开关、低气压报警开关套湿式报警装置安装 直径(按设计图纸标注)
2016-01-28 16:35:10
-
答:预作用报警阀套安装定额中的阀门定额换算主材。压力开关、低气压报警开关套相适应的安装电气开关定额并换算电气主材。
2016-01-28 16:38:12
-
预作用报警阀:套用法兰阀门,中压
压力开关:一般消防用的是气动较多,套用仪表册,气动变送单元 压力变送器
低气压报警开关:套用仪表册,气动显示单元 气动报警器
2016-01-28 22:01:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看