张太极 2016-01-29 09:15:40 | 山东省 其他专业 | 711查看 5回答
大理石墙面钢龙骨里面可以布管线吗
砌体墙上用50角钢等干挂大理石,管线我可以不剔槽直接布在砌体墙与大理石板之间,穿插在龙骨缝隙间,可以这样做吗,我现在是施工单位,想要剔槽的量,审计不给。说没必要剔槽,这样符合施工工艺吗。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果您的龙骨的厚度大于您的管线的厚度,就是完全可以的啊
但是,如果是设计没有要求在龙骨内布线,您完全可以在墙体内布线剔槽的
如果您现场就是剔槽布线的,您完全可以据理力争,现场就是这样施工的
或者可有有建设单位代表+监理作证,签证确认的
审计是没有任何理由拒给的
2016-01-29 10:45:36
-
如果石材底层的厚度大于线管是可以的,但具体是怎样布置,需要看设计要求。
2016-01-29 09:51:20
-
你好:一般位置够了,就不需要剔槽。
2016-01-29 10:42:34
-
线管敷设要按照设计要求进行!
2016-01-29 13:42:05
-
可以这样做并且现场一般就是这样做,但是是否开槽就看你到底如何施工的。如果是按图施工图纸设计是墙面暗敷,是可以要到开槽费用的。
2016-01-29 14:11:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看