• 关于屋面部分工程量的计算

    如下图所示,他就说按照如下做法做屋面, 1.现在请问那个M2.5砂浆砌120*120砖三皮那个,我套零星砌砖,可是砖的工程量怎么计算? 2.屋面分隔缝的长度应该怎么计算,这张图上并没有写明分格缝的间距啊?

    零星砌砖

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    下面图片是前两天给你的解释,图片中的A8-177子目是包括了砖支承,但是是带式的支承,如果是点式支承套A8-178子目就可以了。填缝你的图片中没有要求它的间距,应该说是在咨询设计要求,如果知道它的间距,你可以用:屋面总面积/间距面积(如5*8、6*6等等)*间距边长*2边=总长度。

     

     砂浆

    2016-01-29 15:36:46 

  • 如下图所示,他就说按照如下做法做屋面, 1.现在请问那个M2.5砂浆砌120*120砖三皮那个,我套零星砌砖,可是砖的工程量怎么计算? 2.屋面分隔缝的长度应该怎么计算,这张图上并没有写明分格缝的间距啊?

    1.砖的工程量按0.12*0.12*0.2*个数来计算工程量,它是按体积计算的.

    2.屋面分格缝是用水泥砂浆填缝,包括在相应的预制板安装中了,不用单独计算的.

    2016-01-29 15:11:32 

  •  1.现在请问那个M2.5砂浆砌120*120砖三皮那个,我套零星砌砖,可是砖的工程量怎么计算?【这个是盖板的支墩不用单独计算工程量包含在架空隔热板定额中了】

    答疑解惑

     2.屋面分隔缝的长度应该怎么计算,这张图上并没有写明分格缝的间距啊?【这个屋面分隔缝一般都是包含在定额子目中了,一般屋面的缝的间距是2m*2m】

    2016-01-29 15:05:57 

  • 如下图所示,他就说按照如下做法做屋面, 1.现在请问那个M2.5砂浆砌120*120砖三皮那个,我套零星砌砖,可是砖的工程量怎么计算? 2.屋面分隔缝的长度应该怎么计算,这张图上并没有写明分格缝的间距啊?

    第一条:按490*490设计面积计算,套屋面架空隔热层定额子母,定额子母中包含了120*120砖砌体。

    第二条:屋面分隔缝一般按6m*6m布置(规范规定)。

    2016-01-29 15:33:03 