总等电位箱和局部等电位箱一定要连接在一起吗
总等电位箱和局部等电位箱一定要连接在一起吗,他们有人说局部等电位箱一般是直接焊接在均压环上,均压环直接和柱子钢筋焊接然后引入地下就行了,求高手帮我详细解释下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳总等电位箱一般安放在底层与基础钢筋、各种配电设备、金属构件相连,局部等电位箱一般安放在卫生间与金属管道和接地钢筋连接在一起。
2016-01-30 08:36:14
-
总等电位箱和局部等电位箱是否要连接在一起、局部等电位箱是否直接焊接在均压环上以具体施工图设计为准。
2016-01-30 05:46:49
-
总等电位箱和局部等电位箱不一定要连接在一起,如果两者距离比较近,可以连在一起,这是很少见的。局部等电位箱一般是直接连接在均压环或引下线上。
2016-01-30 06:05:09
-
标准层厕所内的局部等电位箱附近没得引下线可以连接到附近的柱子上做可靠连接吗?
红色箭头的位置是引下线的位置,没在局部等电位箱附近,请问怎么计算?就按这个距离直接连到引下线?还是连接到附近的柱子或者箱子背后的墙身上?
-
设计说明中厕所局部等电位箱必须与厕所的的PE线连接,PE线需要算量弄清单吗?
设计说明中没说型号 就只说了等电位箱必须与厕所PE线连接,没说PE线型号之内的,我就理解成是不是等电位箱连接各个洁具的线,这需要算工程量吗?也不知道型号