关于高低压系统调试
1.如图,高低压配电柜里有好多元件,这些元件都要套一个系统调试吗?施工单位上报的这些调试,我这些都能给吗?2.如何才算一个系统调试?他们高压柜套一个系统调试,低压柜也套一个系统调试,这样可以吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,没错,变配电室一般都需要这些的系统调试,而且这些里面还少以一个系统调试就是配电室信号系统调试,这个只要是变配电室都必须给的
2016-01-31 21:59:12
-
1.如图,高低压配电柜里有好多元件,这些元件都要套一个系统调试吗?施工单位上报的这些调试,我这些都能给吗?2.如何才算一个系统调试?他们高压柜套一个系统调试,低压柜也套一个系统调试,这样可以吗?
高压柜、低压柜均由生产厂家进行调试,调试完成后才能出厂安装,施工单位负责调试低压柜后的回路。
2016-02-01 09:00:27
-
独立接地系统如果有2 个避雷针可以给,其余都是正确的。
2016-02-01 09:05:53
-
答:以上所列的系统调试是对的,有几个高压柜及低压柜就有几个系统调试。不能高压柜套一个系统调试,低压柜套一个系统调试。
2016-02-01 08:35:45
-
如有高低压系统的电气设备,变压器安装调试,高压柜安装和系统调试,低压柜的安装和调试分别套项。低压系统的母线常规由设备供应厂家负责安装,调试可正常计取,具体看设备订货协议;另,高压系统一般由当地供电局进行升压试验。
2016-02-02 11:42:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看