• 请教喷漆问题

    1:高层梯间凸出屋面结构标高4米,两侧墙体是用砖砌筑,另外两侧是砼墙,这时墙体抹灰高度是从屋面结构标高算4米高?还是抹灰高度减去屋面做法20公分厚算3.8米高?2:墙体抹灰完以后要喷漆,喷漆高度是从屋面结构标高算4米高?还是喷漆高度减去屋面做法20公分厚算3.8米高?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:高层梯间凸出屋面结构标高4米,两侧墙体是用砖砌筑,另外两侧是砼墙,这时墙体抹灰高度是从屋面结构标高算4米高?还是抹灰高度减去屋面做法20公分厚算3.8米高?【抹灰应该是要计算到结构板的,因为抹灰的时候屋面还没有施工的】

    2:墙体抹灰完以后要喷漆,喷漆高度是从屋面结构标高算4米高?还是喷漆高度减去屋面做法20公分厚算3.8米高【这个应该是要按3.8m高计算的】

    2016-02-01 20:06:18 

  • 外墙抹灰、喷漆高度计算有女儿墙的算至女儿墙顶,没有女儿墙的有挑檐算至挑檐下。

    2016-02-01 19:49:07 

  • 3.8m,以实际高度计算

    2016-02-01 09:39:06 

  • 1:高层梯间凸出屋面结构标高4米,两侧墙体是用砖砌筑,另外两侧是砼墙,这时墙体抹灰高度 是抹灰高度减去屋面做法20公分厚算3.8米高呀,也就是实际做多高就计算多高;

    2:墙体抹灰完以后要喷漆,喷漆高度和抹灰高度是相同的方法计算的;

    2016-02-01 09:40:00 

  • 1:高层梯间凸出屋面结构标高4米,两侧墙体是用砖砌筑,另外两侧是砼墙,这时墙体抹灰高度减去屋面做法20公分厚算3.8米高【因为屋面做法20cm是不抹灰的】。

    2:墙体抹灰完以后要喷漆,喷漆高度是减去屋面做法20公分厚算3.8米高【因为屋面做法20cm是喷漆的】。

    2016-02-01 09:43:12 

  • 你好:是喷漆高度减去屋面做法20公分厚算3.8米高。