QINYI0717 2016-02-02 09:50:25 | 上海市 其他专业 | 917查看 3回答
请专家回答一下上海模板超高费的问题
请专家回答一下上海模板超高费的问题 1、柱模板超高费的工程量是按照超出3.6米部分计算,还是按劝告计算 2、构造柱计算超高费吗 3、柱当中有没3米一档,是什么意思?加入板梁高度是8米 是不是在套定额的时候乘以2 (8-3.6-3 )是否是这样理解
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请专家回答一下上海模板超高费的问题 1、柱模板超高费的工程量是按照超出3.6米部分计算,还是按劝告计算
全高计算
2、构造柱计算超高费吗
不计算
3、柱当中有没3米一档,是什么意思?加入板梁高度是8米 是不是在套定额的时候乘以2 (8-3.6-3 )是否是这样理解
意思就是每3米为一个超高增加层
2016-02-08 23:56:14
-
1、柱模板超高费的工程量是按照超出3.6米部分计算
2、构造柱不计算超高费
3、柱当中有没3米一档,在套定额的时候乘以2 (8-3.6-3 )是否是这样理解
2016-02-02 09:56:54
-
你好:计算规则规定应该是超过3.6米以上的才能计算。
2016-02-02 10:29:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看