• 请问这个独立基础配筋的意思

    按照ADJ5*的意思,B为底部钢筋,T为顶部钢筋。那么ADJ3*的配件只有底部钢筋双向C18@100,但是他是阶梯型独立基础,这样只有底部有配筋,顶部的独立基础尺寸也有点大3.1*5.7*0.8,意思是没配件还是图纸缺标注?还是说顶部配筋也是C18@100? 好像说的有点乱,这样请问吧,请问ADJ3*在软件中应该怎么设置配筋

    独立基础尺寸

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    亲,不是所有的独立基础都是有底部和顶部配筋的

    可以是只有基础底板配筋的

    这个要看设计的要求的

    您这里的ADJ3*只是要求您独立基础的底板配筋,基础的上部没有配筋信息要求的,所以,就不需要配筋的

    这个是毋庸置疑的。如果您对本工程的设计有所怀疑,您完全可以咨询设计人员,请设计者给出您准确的答复,这样,您还可以放心

    我们所给的就只能是参考价值,不是准确的信息的。最准确的就是设计的答复

    2016-02-06 20:11:03 

  • 按设计要求的去定义就行了,没有顶阶梯的钢筋是很平常的事情。

    如果是不同阶梯有钢筋,在新建属性中都是可以输入钢筋信息。

     

    阶梯

     

     

    2016-02-06 20:59:43 

  • 按照ADJ5*的意思,B为底部钢筋,T为顶部钢筋。那么ADJ3*的配件只有底部钢筋双向C18@100,但是他是阶梯型独立基础,这样只有底部有配筋,顶部的独立基础尺寸也有点大3.1*5.7*0.8,意思是没配件还是图纸缺标注?还是说顶部配筋也是C18@100? 好像说的有点乱,这样请问吧,请问ADJ3*在软件中应该怎么设置配筋

    我认为可以将C18-100均设置为底层筋横纵。

    建议联络设计人员确认一下。


    2016-02-07 15:53:16 

  • 请问这个独立基础配筋的意思 

    距离问题结束时间: 6天11小时37分钟


    按照ADJ5*的意思,B为底部钢筋,T为顶部钢筋。那么ADJ3*的配件只有底部钢筋双向C18@100,但是他是阶梯型独立基础,这样只有底部有配筋,顶部的独立基础尺寸也有点大3.1*5.7*0.8,意思是没配件还是图纸缺标注?还是说顶部配筋也是C18@100? 好像说的有点乱,这样请问吧,请问ADJ3*在软件中应该怎么设置配筋


    这个ADJ3就是只有底部配筋,这样也很正常啊,没什么不正常的,至于行不行是设计考虑的问题了,这样给出肯定是经过计算的了,只要按这个执行就行了,你就是标注底层筋横纵都是C18-100就可以了,不放心可以咨询一下设计,不过估计也没什么变化。

    2016-02-07 00:26:51 