• 关于钢筋绑扎搭接的问题

    11G101图集第55页中连接区段绑扎搭接是1.3L,L指的是钢筋直径?图集中注的是任何情况不应小于300mm,如果钢筋直径是25那么搭接长度是1.3*25=32.5mm,那么不是有冲突还是我理解错误了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是L,是1.3倍的搭接长度

    绑扎搭接

     

    钢筋绑扎

     

     

    2016-02-16 15:11:38 

  • 11G101图集第55页中连接区段绑扎搭接是1.3L,L指的是钢筋直径?图集中注的是任何情况不应小于300mm,如果钢筋直径是25那么搭接长度是1.3*25=32.5mm,那么不是有冲突还是我理解错误了?


    L不是钢筋直径,直径都是用D表示的,不会用L表示,L是说的锚固长度,具体看101图集规定。

    答疑解惑

    2016-02-16 15:28:20 

  • 千赢官网首页登录入口服务新干线

    11G101图集第55页中连接区段绑扎搭接是1.3L,L指的是钢筋直径?图集中注的是任何情况不应小于300mm,如果钢筋直径是25那么搭接长度是1.3*25=32.5mm,那么不是有冲突还是我理解错误了?

    你理解错误了,L不是指钢筋直径,是指基本锚固长度.d才是钢筋直径.

    2016-02-16 15:54:42 

  • 亲,你的理解错误,L指的是钢筋的锚固长度,见11G101-1第53页规定。

    希望对你有帮助。

    2016-02-16 16:02:33 

  •        11G101图集第55页中连接区段绑扎搭接是1.3L,L指的不是钢筋直径的,图集中注的是任何情况不应小于300mm,如果钢筋直径是25那么搭接长度是1.3*25=32.5mm,你的理解是错误了,L应该是基本锚固长度的。

    2016-02-16 16:23:52 

  • 进来学习一下了

    2016-02-17 10:08:17 