翻白眼小鱼 2016-02-18 09:04:52 | 山东省 土建算量GCL2013 | 2694查看 4回答
框架结构外墙是玻璃幕,局部有砌体墙,计算主体外脚手架时候,外墙外边线含玻璃幕墙外边线吗
框架结构外墙是玻璃幕,局部有砌体墙,计算主体外脚手架时候,外墙外边线含玻璃幕墙外边线吗,基础部分柱子大于1.2m,还需要计算脚手架吗,问题补充:玻璃幕墙单独分包,现在不施工
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
框架结构外墙是玻璃幕,局部有砌体墙,计算主体外脚手架时候,外墙外边线含玻璃幕墙外边线吗,【应该是要包含幕墙外边线的】基础部分柱子大于1.2m,还需要计算脚手架吗【高度超过1.2m应该是要计算的】
如果玻璃幕墙单独分包这样应该是不计算的,因为幕墙施工的时候主体脚手架已经拆除了,应该是单独套用装饰脚手架,主体脚手架这样应该是计算到框架柱墙的外边线
2016-02-18 09:06:53
-
框架结构外墙是玻璃幕,局部有砌体墙,计算主体外脚手架时候,外墙外边线是含玻璃幕墙外边线的,基础部分柱子大于1.2m,是需要计算脚手架的。
2016-02-18 09:07:58
-
外墙外边线含玻璃幕墙外边线,基础部分柱子大于1.2m,需要计算脚手架。
2016-02-18 09:13:53
-
框架结构外墙是玻璃幕,局部有砌体墙,计算主体外脚手架时候,外墙外边线含玻璃幕墙外边线吗,
——:包含的,您毕竟还是有框架梁的啊,您整体建筑物的外墙脚手架是封闭的
基础部分柱子大于1.2m,还需要计算脚手架吗,
——:是的,大于1.2米,就要计算脚手架的,否则,您施工操作不便
问题补充:
玻璃幕墙单独分包,现在不施工
——:不施工,您脚手架也要有的
2016-02-18 09:43:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看