amber7 2016-02-18 09:33:57 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1228查看 2回答
独立基础三排底筋怎么处理
独立基础底筋有三排,怎么处理,我现在用柱墩画怎么设置三排或两排钢筋,独立基础配筋表:X:C25@120(三排)Y:C25@120(两排) 联合基础
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配筋应该是三排纵筋两排横向钢筋,在软件里编辑时只能编辑一排纵筋和一排横向钢筋,其他的3排钢筋就只能用单构件输入了
2016-02-18 10:35:33
-
答;不知你什么要用柱墩代替,柱墩目前软件不能处理两层以上,直接定义的,可以其它钢筋中输入。你的情况最好还是用独立基础处理,布置三个单元的。其中一个单元只布置X向的钢筋,Y向清空。
2016-02-18 11:05:09
-
筏板有面二、三排,底二、三排附加钢筋,千赢官网首页登录入口怎么处理才最好。
筏板有面二、三排,底二、三排附加钢筋,千赢官网首页登录入口怎么处理才最好。如果不分二三排做附加筋,马镫钢筋又需要单独再次布置还是怎么?求高手解答
-
L型暗柱,纵筋三排布置,钢筋型号有三种,如何破问题补充:除了图上有标号的钢筋外,其他钢筋为24B22.另请问阴影部分的钢筋有什么特殊含义么?图纸备注中没有找到
-
L型暗柱,纵筋三排布置,钢筋型号有三种,如何破问题补充:除了图上有标号的钢筋外,其他钢筋为24B22.另请问阴影部分的钢筋有什么特殊含义么?图纸备注中没有找到
-
筏板基础与集水坑底部二排及三排钢筋在钢筋抽样软件中如何布置?其筏板与相邻筏板钢筋为贯通设置,二筏板有800mm高差,上部钢筋如何设置?(钢筋编辑除外)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看