37****@qq.com 2016-02-19 17:37:57 | 重庆市 安装 | 4463查看 7回答
出户排水横管采用柔性排水铸铁管,承插连接。
出户排水横管采用柔性排水铸铁管,承插连接。 这句话大家是怎样理解的呢?是说外墙皮处至检查井的那段为铸铁管? 还是说正负零以下的横管都为铸铁管呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
出户排水横管采用柔性排水铸铁管,承插连接。这句话是说说正负零以下的横管都为铸铁管,这样便于 安装,要是横管一半PVC,一半铸铁管,这样不好连接,最好就是弯头带 水平管都是铸铁管。
2016-02-19 18:39:23
-
这个关键你是什么立场,是具体做预算还是审计的,如果往高了算,铸铁管算得越多越赚得来,如果往少了算,那就根据设计说明咬文嚼字进行算量,只要对账的时候你能说服对方就行,看对方好不好说话,都是隐蔽工程,最后总不可能把地挖开看嘛。我自己算的话如果按设计说明的意思就以外墙皮为界进行计算了。
2016-02-19 18:41:50
-
你好,一般是正负0以下的是铸铁管,出地面立管用卡箍转换成UPVC的。
这东西现场一看便知。施工都是这么干。没见过水平管还换材质的。但也不排除奇葩。
2016-02-19 20:17:37
-
出户排水横管采用柔性排水铸铁管,承插连接。这句话大家是怎样理解的呢?是说外墙皮处至检查井的那段为铸铁管?还是说正负零以下的横管都为铸铁管呢?
回复:是说正负零以下的主干横管都为铸铁管,
2016-02-19 23:29:30
-
我认为正负零以下都的是铸铁管,不可能这一横管上分两种管材,而且铸铁管还的出来地面以上才能考虑换PVC塑料管!
2016-02-20 08:37:07
-
亲,我的理解是自正负零以下的水平管开始为柔性连接的铸铁管。
2016-02-20 09:49:39
-
是说正负零以下的横管都为铸铁管。
2016-02-20 10:43:20