davidhall 2016-02-20 09:56:12 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 6613查看 4回答
未使用的柱大样名称
未使用的柱大样名称,这种情况是怎么回事?有办法解决吗?(除了点选识别和自己画)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
该报错说明该柱大样的名称没有使用,可以双击报错进行定位,对比该名称是否识别上柱,若没有识别,可以使用点选识别;或者是该名称并非柱大样名称,则可以不用进行修改。
看看构成都生成了没有,生成了就不用管它,检查柱子的钢筋信息是否正确即可。
2016-02-20 10:25:41
-
未使用的柱大样名称,这种情况是怎么回事?有办法解决吗?(除了点选识别和自己画)
这个意思是这个柱大样已经识别了,但是这个柱子还没有画到图上,就是说有的柱子没有用到,你可以双击这个柱大样的名称看看是哪个柱子,或者在柱子构件列表里筛选一下,看是哪些没有用到,然后再看看图上哪个位置的柱子没有画上,或者重新识别一下柱看看
2016-02-20 09:58:26
-
未使用的柱大样名称,这种情况是怎么回事?【未使用的柱大样名称是因为你已经识别柱大样建立构件了,但是该构件没有使用绘制到绘图区域】有办法解决吗?【你识别柱后在绘图区域就有柱图元了,然后再校核就不会有提示了】
我这就是识别的柱大样,还没往图上画呢【正是因为你没有往图上画才会有这个提示的】2016-02-20 10:22:29
-
应该是你的操作有误
你在识别的时候没有识别到软件
2016-02-20 17:18:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看