tiantian 2016-02-22 16:54:20 | 湖北省 安装 | 6534查看 7回答
请问:有的风机电源箱与风机控制箱问题
为什么有的风机电源是双电源,有的又是单电源呢,有什么区别吗?而且:图一是2-DAPF是风机电源箱还是风机控制箱呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图一是2-DAPF是风机电源箱.
2016-02-23 08:01:31
-
以上两台均为风机控制箱,风机电源箱就是给风机控制箱提供电源的,风机控制箱是启动和停止控制风机的
2016-02-23 08:44:16
-
消防用风机,两套供电模式,联动
2016-02-23 08:46:07
-
回答:1.风机电源是双电源时,属于应急设备;风机电源是单电源时,属于正常设备。
2.2-DAPF是风机电源箱。
2016-02-23 09:43:52
-
为什么有的风机电源是双电源,有的又是单电源呢,有什么区别吗?
回答:排烟风机是将室内发生火灾后产生的烟气排出室外,所以,要求任何情况下都不能停电,就需要双电源了,否则,就没有必要,单电源就可以了;
而且:图一是2-DAPF是风机电源箱还是风机控制箱呢?
回答:请你解释清楚什么叫“电源箱”、什么叫“控制箱”??我理解应该叫“电源控制箱”。不要纠结叫法不同而失去了事情的本质。作为工程技术人员和造价管理人员,你应该认真纠结的是这个系统图里面所表达的元器件的规格型号、用途、价格等而不是单单纠结叫什么名字
2016-02-23 09:06:23
-
双电源是为了消防用的应急电源,具备平时及火灾时通风。单电源就只是平时通风。一般到风机的箱都是控制箱。这个只是设计叫法不同,不用纠结。
2016-02-23 11:38:20
-
g一个是平时的,一个是战时的
2016-02-24 00:14:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看