逝水无痕 2016-02-24 08:21:32 | 江苏省 土建 | 868查看 4回答
关于支座钢筋的计算
图一是一根梁的集中标注,图二是原位标注,图三是钢筋三维显示。由于梁变截面,有一根钢筋要锚固,但是我看了下计算式,为什么图三红色的钢筋,左边在柱子里面锚固了,右边却在梁(图二画红圈竖向的梁)里面锚固了呢。大神们能解释下吗。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的上部钢筋配筋原则就是能过就过,不能过九就锚。根据你说的情况和图示情况,能够看出中间支座的两侧梁截面尺寸有差异。右端梁截面变小,所以梁上部钢筋的一侧可以连续通过,一侧的受力钢筋只能锚固于支座内。
2016-02-24 10:22:30
-
但是我看了下计算式,为什么图三红色的钢筋,左边在柱子里面锚固了,右边却在梁(图二画红圈竖向的梁)里面锚固了呢
右边也是在柱子里锚固的。你看计算式钢筋长度=净跨+两边锚固。净跨为柱间净距
2016-02-24 09:53:02
-
亲,图三中红色的钢筋,左边在支座(柱)里面锚固,右边同样是在支座(柱)里面锚固了,三维图中灰色的就是柱构件,因该支座右侧的梁截面变窄,所以该支座左侧的一根角筋需锚固在本支座内。
希望对你有帮助。
2016-02-24 10:10:42
-
图三红色的钢筋,左边在柱子里面锚固了,右边却在梁(图二画红圈竖向的梁)里面锚固了,右边梁变截面了,不能直接通过,所以就在梁端锚固了。
2016-02-24 09:07:10