13923235998 2016-02-24 15:19:57 | 广东省 其他专业 | 1776查看 2回答
楼板受力钢筋塔接长度
楼板受力钢筋塔接长度?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼板受力钢筋塔接长度,这个要根据混凝土强度、钢筋型号、规格、抗震等级、接头百分率等来确定,比如三级抗震,C30混凝土,B12钢筋,接头百分率是50%,查表得抗震锚固长度是31D,50%接头率系数是1.4,那么绑扎搭接长度就是31*12*1.4≈521mm。
2016-02-24 15:21:01
-
已采纳
也是按锚固规则施工,对于钢筋计算是不考虑这个搭接的,因定额规则已经考虑了搭的损耗。
2016-02-24 15:32:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看