取名字好纠结 2012-11-22 15:57:49 | 湖北省 云翻样 | 973查看 2回答
板分布筋的设置问题
分布筋在软件中设置为“和负筋(跨板受力筋)搭接计算”,汇总计算后附近负筋分布筋没有把负筋全部连接到(看附图)。按照规范是应该如上设置,怎么软件出来的结果是这样的,大家来帮帮忙的!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分布筋在软件中设置为“和负筋(跨板受力筋)搭接计算”,汇总计算后附近负筋分布筋没有把负筋全部连接到(看附图)。按照规范是应该如上设置,怎么软件出来的结果是这样的,大家来帮帮忙的! 如图1,上部和左边布置负筋,因此左边的分布筋才会与上部的负筋进行搭接,所以就不可能把左边的负筋全部都要布置,图2,如果像你说全部都要,那就没有搭接,想下部没布置负筋,那么也就没有搭接了。
2012-11-22 16:12:00
-
软件计算是正确的,它是根据标准图集中的规定来设计的,在标准图集中,板的负筋和负筋的分布钢筋重复时,一般只要求搭接150就可以了。所以在有负筋的地方分布钢筋是不计算的。
2012-11-22 17:16:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看