• 问是跨板受力筋是代替X向面筋吗?还是跨板受力筋与X向面筋同时布置?

    请教各位老师,我的图纸上显示板配筋为双层双向的,又有一根跨板受力筋,请问是跨板受力筋是代替X向面筋吗?还是跨板受力筋与X向面筋同时布置?如果是隔一部一的话是不是在软件里面间距要乘以2
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您的跨板受力筋可以同时替代您同方向的面筋的

    只不过是跨过您的此跨现浇板,还作为另一跨的负筋了的

    不要重复布置同方向的面筋了的

    一般您的现浇板上如果给出您跨板受力筋,那么,您此跨就是次跨板受力筋的面筋的,不会再有面筋的要求的

    2016-03-03 15:51:28 

  • 已采纳


    1、应该是跨板受力筋与X向面筋同时布置(绘制完面筋,绘制跨板受力筋),双层双向的钢筋和跨板受力筋都要绘制的。

    2、隔一布一指的是施工的排布,我们按照图纸的信息进行定义跨板受力筋就行了,我们要的是量,只要根数正确就行了。

    补充:跨板受力筋虽然在受力筋的界面,但它其实是负筋。


    2016-03-03 16:25:38 

  • 已采纳

    亲,根据你所述问题,我的理解是跨板受力筋的存在,代替了该板同方向的面筋,若该板存在面筋和跨板受力筋,且面筋和跨板受力筋的间距不一致,需与设计人员沟通便于更正,因同向的面筋和跨板受力筋不会同时出现在一块板中。

    希望对你有帮助。

    2016-03-03 16:39:42 