卫生间(浴室)等电位,需要沿四周做一圈镀锌扁钢吗?
卫生间(浴室)等电位,需要沿四周做一圈扁钢吗?有的话那个规范有说明?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
卫生间(浴室)等电位,需要沿四周做一圈扁钢.
建 筑 电 气 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 27 建筑物等电位联结
27.127.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于 2 处直接连接的接地干线
或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环
形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接2016-03-04 09:49:45
-
一般不需要,以设计为准。
2016-03-05 09:42:25
-
答:这个不是找规范,而是按设计要求来。例如设计给出,用梁的钢筋焊接连通到引下线,然后在梁钢筋中引出扁镀锌钢,到浴室600mm高处。
2016-03-04 09:52:22
-
你好:具体看设计图纸平面图及说明采用的图集。
2016-03-04 09:59:40
-
卫生间(浴室)等需要作局部等电位,但不需要沿四周做一圈镀锌扁钢(设计有要求的除外),只需要从室内地面钢筋吸出来一根接到局部等电位箱即可。