埋名隐姓 2016-03-07 13:42:37 | 山东省 土建 | 4608查看 1回答
砌筑加气混凝土砌块墙套脚手架
1.脚手架应该是双排里脚手架还是单排里脚手架? 我看有的说15m一下套单排,但是还看到有不能在墙上留眼的套双排。具体该套什么? 2、9-4-242这项砌筑加气混凝土砌块墙需要套这项吗? 3、构造柱:还应该套个4-4-16吗?不应该套个4-2-20就行了吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.脚手架应该是双排里脚手架还是单排里脚手架? 我看有的说15m一下套单排,但是还看到有不能在墙上留眼的套双排。具体该套什么?
2、9-4-242这项砌筑加气混凝土砌块墙需要套这项吗?
——:一般是不这么给的,因为施工工艺不同,一般都是甩浆的,给个平米单价就可以的
3、构造柱:还应该套个4-4-16吗?不应该套个4-2-20就行了吗?
——:4-4-16是混凝土现浇,计算搅拌费用的,如果您是商混的,就不需要计算的
2016-03-07 16:17:17