2238352239@qq.com 2016-03-08 12:25:06 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1980查看 5回答
钢筋侧面构造筋
图纸上500的梁没说还用加侧面构造筋么。有的跨段下部钢筋标注了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸上500的梁是要用加侧面构造筋的。有的跨段下部钢筋标注了。
2016-03-08 12:38:36
-
500高的梁是不需要加侧面钢筋的,图集规定梁腹板(板下的梁高度)大于450的梁才需要侧面钢筋的
2016-03-08 12:43:35
-
按照11G系规则要求 即使图纸原位没有标注的侧面构造筋的,但是一般设计也要有句说明未尽事宜见图集规定,那么依据图集规则腹板高度超过450的就得设置构造腰筋
2016-03-08 13:14:20
-
亲,梁配筋原位标注优先,按设计梁的原位配筋计算。
希望对你有帮助。
2016-03-08 13:25:09
-
图纸上500的梁可以不加侧面构造筋是对的。有的跨段下部钢筋标注了就应该在标注跨的下部原位标注打开,在相应项中输入。
2016-03-08 16:03:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看