monkeyson 2016-03-09 16:25:28 | 广东省 其他专业 | 2314查看 4回答
圈梁的支模高度(广东地区)
广东10定额说明“支模高度是指楼层高度”,我们都知道圈梁大概在楼层的一半高度,那么圈梁的支模高度是按楼层高度还是实际高度去套子目?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就按定额子目计算,对于超高就不能计算就是了,因为圈梁是在砌体完成再做的模板施工。
2016-03-09 16:28:22
-
可按圈梁在该层的实际高度套价,供参考
2016-03-09 16:35:48
-
圈梁的支模高度不影响计算,仍然按圈梁模板子目套。圈梁是不计算模板超高费的。
2016-03-09 16:29:19
-
广东10定额说明“支模高度是指楼层高度”,我们都知道圈梁大概在楼层的一半高度,那么圈梁的支模高度是按楼层高度还是实际高度去套子目?
广东10定额说明,支模高度是指楼层高度,圈梁不需要考虑支模的高度的,它只需要计算模板面积即可.不用考虑超高,所以不需要考虑支模高度的,梁板柱才需要考虑支模高度.
2016-03-09 18:09:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看