行者无疆 2016-03-10 10:39:10 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1959查看 3回答
山东 卫生间涂料防水上翻高度
老师您好:卫生间图纸设计做300mm 的防水反沿 ,但是图纸没有说防水涂料是否上翻。 问题:山东地区 卫生间这个防水涂料是否上翻?依据是什么?哪本图集或者规范? (注:是卫生间,不是屋面什么的)问题补充:300高的砼防水反沿。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个在 I 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 中明确描述的,截图如下:
同时在图纸中一般也会有说明的。
2016-03-10 11:01:54
-
你这前后的“设计做”和“没有说”是怎么回事,如果说是卫生间大样或说明设计有要求,那么就是要做上翻防水。
2016-03-10 10:43:01
-
参照卫生间防水工程验收规范
3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
设计中有300mm高的混凝土反水坎,那么你的涂料防水也要做到相同高度,要不然水会从混凝土坎与地面接缝处渗漏。
2016-03-10 14:35:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看