秋 2016-03-11 09:13:26 | 重庆市 土建 | 17923查看 6回答
房心回填定额套用?
场平单位超挖,至地基需毛石砼换填处理,平均高度800多,加上条基及砖基础,到正负零地面均高1.5米,此时房心回填是否应套槽坑回填定额?如果没做换填,条基及砖基础也有700左右,能套槽坑回填吗?问题补充:感谢各地朋友解答,各地可能定额略有差异,但我的重点是,这种房心回填,能不能按槽坑计?所以把最佳答案给四川的这位朋友吧!感谢各位。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你所描述的是因为场平单位施工把地坪弄低了是么,如果是这样,那么要看你回填的的面积和形状属于基坑、沟槽还是土方回填,定额都有相应的规定,沟槽是底宽小于7米,长度大于三倍底宽的土方、基坑是底宽小于7米长度小于3倍底宽的土方、超出基槽和基坑的叫做一般土方,按此规定你就看你的回填属于哪种类型了,当然可以套用回填定额。
再提醒你,在你们接手施工以前一定别忘了把现场的场地自然标高做个方格网出来,向监理报验,以作为将来结算时回填或开挖的原始依据。
2016-03-11 10:45:17
-
房心应该是素土回填
2016-03-11 10:29:31
-
到正负零地面均高1.5米,室外地坪以下的回填土属于基础回填,正负零以下到室外地坪的回填土是房心回填。很多地区没有回填土定额,只有换填定额。坑边堆土的基础回填套机械场地平整里面的定额,土方较远的话再套一个运土定额。房心填土套人工回填。
追问(2016-03-11 11:10:16):由于超挖,肯定是室个地坪以下了,只是房心属于房建单位回填,室外,属环境的回填,室外可以直接机械回填。但房心,形成1.5米深的槽坑,回填很不方便哟,还有预埋线管在下面的套定额还是这么套的,房心内的低于室外地坪部分套机械回填,之上的人工回填。其实现场填土都是用大汽车拉土往里面倒,大挖机坑边拍土,小挖机上去碾压。2016-03-11 10:47:33
-
进来学习一下了
2016-03-11 11:05:23
-
1.房心回填土与基础回填土的划分:室内外高差≤0.6m时,以室外地坪标为界;室内外高差>0.6m时,以-0.6m标高为界,以上为房心回填土以下为基础回填土。
2.房心回填土套用素土垫层定额。(如利用现场挖土回填减掉定额中的黏土,基础回填土执行土方回填定额)
2016-03-11 22:07:48
-
房心素质土夯填
2016-03-11 12:13:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看