misterL 2016-03-11 15:58:17 | 四川省 安装 | 1742查看 1回答
变压器调试问题
变压器系统调试,以每个电压侧有1台断路器为准,多于1个断路器按相应电压等级考虑。 这句话应该怎么理解了?这个断路器指的是哪个位置的断路器了。配电室内和高低压柜连接的变压器怎么考虑了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:1、变压器高低压侧各有一台断路器包含在变压器系统调试内,不得另行计算;有多出的断路器按配电装置调试套取
2、配电室内高低压柜连接的变压器也是一样
2016-03-11 16:32:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看