• 安装电气系统调试工程量如何计算

    河北电气安装定额中民用住宅工程的电气系统调试工程量如何计算?计算规则规定住宅计算1kV以下交流供电送配电系统调试时,系统个数应按电源进户个数计取,那么其他的回路如:应急系统、电梯系统、公共用电系统等是否也应计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    安装电气系统调试工程量如何计算

    1.你说的是送配电系统调试,这个按进户电源个数计算,有几个进户电源就计算几个。配电室柜子起控制作用的时候,有几个低压开关柜记取几个送配电调试

    2.应急系统,电梯系统,公共用电这几个里面的应急需要单独记取,这个叫事故照明切换调试。一般是应急配电箱里面有双电源,当发生事故时候记取这个调试,电梯和公共照明很少用

    2016-03-14 07:52:57 

  • 电气系统调整的依据是:系统图。无论是箱(柜)系统,还是供电回路系统,都要以断路器的个数为依据,有一个断路器就算一个系统。

    2016-03-14 08:04:22 