• 砌体填充墙拉筋设置

    5 构造措施 5.1.1 墙体应与框架柱或构造柱拉结,拉结钢筋2A6,设置于水平灰缝内,竖向间距600mm。非抗震设防时伸入墙内500mm;6、7度设防时伸入墙内700mm且不小于1/5墙体长度;8/9度设防时沿墙体贯通。 请问:1.伸入墙内700的钢筋怎么设置? 2.另内墙转角处是否需设置构造柱,如需设置,哪一册规范中有说明?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在砌体加筋中设置就可以的

    非抗震

    内墙转角是否需要设置构造柱是要看图纸要求的,

    2016-03-14 20:58:27 

  • 钢筋里面在墙的那个里面有砌体加筋

    2016-03-14 21:00:27 

  • 竖向

    你好,我是陕西省的,根据陕09G01-1没有要求内墙转角处要设置构造柱,但是要求大房间内外墙交接处要设置构造柱,具体如上:

    伸入砌体墙内700的钢筋在GGJ砌体墙里面的砌体加筋里面设置,具体形式根据施工图纸选用