四联双控开关接线原理和施工问题
1、图纸画了两个四联双控开关 没有标注线的根数,无奈我只能自己理解的来算量了。。我是这么理解的,四联双控开关与开关之间是8根线,再加上从另一个四联双控出来的4根控制线,一共就是12根线。。或者是这样来理解,四联双控=四个单联双控,一个单联双控需要三根线,那四联双控就是12根线,我是这么简单理解的,请问我理解的对吗? 2、就是四联双控和另一个四联双控之间的管途径两个灯具,管都是PC20。由于20的管最多能穿3-4根线,对于开关之间的8根线+零线地线共10根线了,那请问这样的情况,我是否可以把当前这根管的长度*2,即两根20的管来穿这10根线。。请问我可以这样算吗? 3、我在施工现场看到,三联双控与三联双控之间的火线,由于两个开关是安装在起隔断作用的砖墙上的,所以施工工人就直接拿切割机在墙体上横切了一个槽,然后中间的管埋进去就专门穿开关之间的火线,请问这样做是正确的吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
四联双控开关接线原理和施工问题,四联双控开关与开关之间是8根线,零线、地线是不过开关的。PVC20管可以穿2.5的8根线。
2016-03-17 08:59:36
-
楼上回答得很好,也学习了。