HANDY 2016-03-16 22:41:24 | 陕西省 安装 | 15207查看 1回答
T接箱如何套定额
请问1、T接箱陕西的套接线箱还是配电箱?套不套电缆头,套的话1个箱子几个? 2、图纸中未注明的话,箱子安装高度多少?位置是在哪里(主电缆走桥架,支电缆走管,平面图中也找不到T接箱)? 3、其后的分支电缆预留长度是预留终端头1.5m呢还是半周长? 4、图中的方框中应该没有穿刺线夹吧?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
“电缆T接箱”,就是在主电缆上制作分支接头时,用来保护接头部位的那只铁盒子,发生此类安装内容时,可按如下方法套用定额:
1、电缆T接箱安装,按其半周长套明装接线箱安装子目,箱子主材费另计。
2、无论分支线是电缆还是电线,其接头均套用户内干包铜芯电缆头制安定额、数量1个(不分三芯、四芯、五芯电缆)。
电缆T接箱:主要适用于建筑及工业电气设备中作电缆不能切断时的“T”形分线连接用。 以往的导线的“T” 形连接通常采用剥开电缆绝缘、将分支导线绕接在主干线上、包上绝缘包布的方法。这种接 线方法的危害是可靠性差、 接点电阻大, 极易引发用电事故; 而且当分支导线截面>10mm2 时靠手工绕接就难以操作。据图,你这只T接箱在电缆井内。
另外,其它还要看系统图。
供参考
2016-03-17 07:49:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看