65****@qq.com 2012-11-19 20:52:09 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 325查看 1回答
现浇板钢筋
在屋面板配筋说明中, 1、未注明的板厚均为120mm,双层双向c8@170,楼层标高见标高表,图中画出的钢筋为除通长筋外的附加钢筋。 下图是部分图纸, 请问除了布置双层双向c8@170外,还要布置图片中的钢筋吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、未注明的板厚均为120mm,双层双向c8@170,楼层标高见标高表,图中画出的钢筋为除通长筋外的附加钢筋。 下图是部分图纸, 请问除了布置双层双向c8@170外,还要布置图片中的钢筋吗?【关键是你这个图片是不是屋面,如是屋面,就要布置,】
2012-11-20 13:00:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看