约束边缘柱怎么定义
约束边缘柱怎么定义
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
针对于约束边缘和构造边缘暗柱的定义:
解决方案:约束边缘暗柱是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力.在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱,有阴影区和非阴影区之分。
构造边缘暗柱是构造边缘暗柱相对约束边缘暗柱,其对混凝土的约束较差。只有阴影区,没有非阴影区。详见11G101-1 p72页。
如图所示的约束边缘暗柱,阴影区为内边长为300*300的L型暗柱,非阴影区为200*200的一字型暗柱(L型两边各一个)
针对于约束边缘和构造边缘暗柱在软件中处理:
解决方案一:在软件中通常把非阴影区的部分定义为暗柱的截面,即把它和暗柱本身当做一个暗柱处理,钢筋是在暗柱的截面编辑器中绘制。如图:
解决方案二:新建参数化柱。在参数化图形中,选择对应形状中最后一种形式,按照图纸将尺寸对应输入;然后,在属性中输入相应的钢筋信息。
2016-03-19 10:46:16
-
可以选择相应的参数构件进行定义。
2016-03-19 10:18:33