悟空 2016-03-19 10:45:59 | 江苏省 土建 | 438查看 4回答
江苏的脚手架套用问题?
14层檐高60m,层高最高5.4m,其他4m。请问江苏现在是套用综合脚手架还是分开套?都怎么套用?麻烦大神截图详细解答一下?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
江苏的04定额脚手架不是综合脚手架,是单项脚手架。应该分别计算并套定额。
这个要套的就多了。
砌筑脚手架
现浇钢筋砼脚手架
抹灰脚手架
檐高超过20m脚手架材料增加费
建议你再好好看看你省的计算规则,以及结合计价软件,看看脚手架这一章的定额子目。
2016-03-19 11:13:40
-
14层檐高60m,层高最高5.4m,其他4m。江苏现在是套用综合脚手架的,综合脚手架包括不了的,是可以再套用单项脚手架的。
2016-03-19 12:38:36
-
你好:按定额计算单项计算相应的脚手架。
2016-03-19 11:41:25
-
按单项脚手架子目主体砌筑、砼工程、外墙围护等。装饰工程的抹灰、满堂红脚手架等分别计取。
2016-03-20 10:21:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看