kevi 2012-11-19 10:30:07 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 995查看 2回答
钢筋单方含量
我有个11层的住宅框架工程,二级抗震7度设防,马凳按建筑面积1.2kg/m2考虑。建筑面3740.6m2,单方含量达到60kg/m2,是不是有些偏高啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这属于多层框架住宅,含量在50----52. 你算出来的太多了,肯定有问题,建筑面积是不影响钢筋含量的,马凳筋只在双网双向的板上布置,你按这个考虑太多了。因为好多地方是用不到马凳筋的。
2012-11-19 10:34:58
-
钢筋含量48-55公斤/平方米。
2012-11-19 11:43:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看