在路上 2016-03-20 12:23:15 | 山东省 其他专业 | 456查看 6回答
屋面SBS防水问题
屋面SBS已经做完,上面保护层也已经施工完成,但是前几天下雨之后,看屋面还是有渗漏现象,请问一下有什么补救方法没有?返工不大可能了,因为在国外施工材料限制太大了
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
想办法堵漏:①屋面SBS防水层的漏点不好找,最好在下完雨后,晴天日照足的情况下,上屋面观察,漏点的部位会有“湿的印记”,因为外面热,会有湿气向外反,就造成漏点处有湿的印记(壁纸刀划出的缝特别的小,不好找,我们就是用这种方法找到的);注意控制点时间就找到了;②卷材上有保护层的:不妨也用这种方法,只不过相对的保护层要破坏的面积要稍微大一些;③不知道你的保护层是什么材料,JS防水材料看看能用上不;
2016-03-20 17:23:50
-
你这种情况不适宜返工,返工会造成大量的人力物力的浪费。你应该根据渗漏的位置在屋面找到防水施工时的薄弱点,然后局部修补。
2016-03-20 13:11:41
-
防水层一旦发生破损,上方积水将进入陶粒保温层,陶粒层将水向四周扩散至结构裂缝处(如该项目的预制板间隙处),亦即形成了窜水。其次,若采取对渗漏处上方防水卷材进行修复,则起不到任何效果,因渗水处和卷材破损部位不吻合,或采用对楼板缝渗漏处进行注浆,也仅是治标不治本,虽能堵住目前渗漏处的漏水,但上方陶粒层中的积水仍然会继续向外围扩散,窜至其他的结构裂缝处。再者,本工程仅有一层,多做商用,原陶粒层在长期积水状况下保温效果已不明显,故建议取消,考虑到成本等因素不可再另做。
故针对该项目维修,我方提出的建议方案为:刨除屋面预制板上层原有防水保温结构,40㎜厚砂浆找平再重做防水层,防水采用3+3㎜APF-500自粘防水卷材两道防水设防,防水层上再铺设40㎜厚水泥砂浆保护层。
2016-03-20 13:38:34
-
屋面SBS已经做完,上面保护层也已经施工完成,但是前几天下雨之后,看屋面还是有渗漏现象,请问一下有什么补救方法没有?返工不大可能了,因为在国外施工材料限制太大了
我认为应该是两个方案,一是重新做,二是补漏。
建议与防水专业人员请教,请其帮忙看是否有更好的方案解决。
2016-03-20 15:09:51
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看