• 梯板上部钢筋的处理

    图纸中梯板的上部钢筋是伸入平台板锚固的 伸入平台板的长度为500 梯板内的长度为1200 软件单构件参数输入中 梯板上部钢筋都是伸至支座边向下弯折15D 请问怎么处理才能与图纸相符 上部钢筋信息为A10-100

    单构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:先按软件里默认的做法汇总计算后,按图纸要求修改一下长度,然后锁定就可以了。

    2012-11-12 07:50:01 

  • 是没法改变软件中参数楼梯的钢筋大样,但你可以在单构件输入中定义一个“楼梯上部筋调增”将少算的钢筋补上。

    2012-11-12 08:41:26 