板忘记留筋,植筋有什么要求,植筋后绑扎钢筋,搭接长度是多少,错开搭接有什么要求
C25混凝土,三级钢14的钢筋,抗震等级3级
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板忘记留筋,植筋有满足 搭接锚固要求即可,植筋后绑扎钢筋,搭接长度是多少 按照设计要求 或者图集101的要求即可,错开搭接需要50%....
2016-03-23 10:50:28
-
答;当设计没有具体要求时,按11G,或13G的要求处理。例如下图的方法:
2016-03-23 11:13:06
-
1.植筋:10d、必须做拉拔试验(最好找一家有资质的公司去做省事);2.搭接长度:HPB300为51d;HRB400为59d;3.错开搭接长度:同一连接区段50%;{钢筋的搭接长度=锚固长度*修正系数(1.2、1.4、1.6)11G上写的很清楚;}
2016-03-23 12:30:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看