realfox@126.com 2016-03-23 11:53:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2029查看 1回答
关于地下消防水池钢筋的问题
对于这个侧壁的钢筋我是这么理解的,请大神评判 水平钢筋是B14-150 垂直钢筋是B16-200+B14+200 拉筋是A6-450 压墙钢筋是2B14 在墙下侧1.5的位置是加强筋 请问这个加强钢筋在软件里应该怎么输? 另外下边的B10-150 这个底部钢筋应该怎么输?另外它的长度结构图中没给,应该怎么做?谢谢大神了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1500高的那根和斜角筋,在其它钢筋中输入。斜长用勾股定理计算。
2016-03-23 14:09:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看