superyefan 2016-03-23 23:24:43 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1005查看 1回答
门窗离地高度问题
举例:室内结构板标高4.97,建筑面标高为5.00,门窗表中,窗离地高为1000,那么在图形算量中,工程设置的层标高为结构标高,那这窗的离地高度是1000+30装饰面层=1030?还是1000? 问题补充: 如果是在钢筋算量中,工程设置的层标高为结构标高,窗离地高度涉及到过梁的设置,假设窗离地高为1030,窗顶刚好到梁底,窗台离地高若为1000的话,不是要增加30mm的过梁与结构梁浇成整体,如果外围墙体的窗离地高都是1030,刚好都到梁底,如果设为1000,不是要增加好多30mm的过梁与结构梁浇成整体?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:正确的做法是洞口高度+地面做法的厚度,因为窗口的标高都是按建筑的高度来考虑的。
门窗表中,窗离地高为1000,那么在图形算量中,工程设置的层标高为结构标高,那这窗的离地高度是1000+30装饰面层=1030,这个1030是对的。
2016-03-24 08:19:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看