消防工程问题
请问图上说电源监控系统集中包含了漏电报警系统 我是不是就算电源监控系统就可以了? 电源监控系统是不是单独走管?漏电报警的剩余电流互感器怎么数? 包含在陪电箱中吗问题补充:这个图上没有画漏电的系统图 是个住宅楼的 我要怎么算管线呢? 剩余电流互感器是一个配电箱一个吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.电源监控系统集中包含了漏电报警系统原则上就算电源监控就行了因为它包含了漏电报警。
这个具体其实是要看看图的,看看图上是怎么画的,是不是监控包含了漏电里的设备等等。
2.电源监控系统肯定是是单独走管的他是独立的系统。
3.漏电报警的剩余电流互感器,互感器一般都是在箱子里的,不会自己单独存在。
4.图上没有画漏电的系统图算管线不能评感觉的,你可以咨询设计,这个东西可能是出深化图,可能设计会告诉你们不做,这都有可能,因为这块可能包出去专业电力部门做都有可能,具体咨询设计,我们算量都是根据图纸为依据
5.剩余电流互感器不一定一个箱子一个,有时候一个箱子多个
补充回答:互感器不需要单独数,你入箱子的价格的时候考虑进去这部分价格即可
2016-04-10 07:52:49
-
消防工程问题请
电源监控系统集中包含了漏电报警系统 我是不是就算电源监控系统就可以了?【消防电源监控和漏电火灾报警是2个系统,不能包含】
电源监控系统是不是单独走管?【是单独走管的,是一个单独的系统】
漏电报警的剩余电流互感器怎么数?【根配电箱的系统图数】
包含在陪电箱中吗【一般是单独做出来,因为比较贵,主要还看甲方要求】
2016-04-09 23:05:56