肥田 2016-04-12 13:58:28 | 广东省 安装 | 16311查看 5回答
柜式离心风机套定额
1.型式:柜式双速离心风机 PY/PF-B1-1 2.规格:风量:33500/46000M3/h,余压350/560/pa,功率:8.5/24KW,转速1450/650rmp,平时排风兼消防排烟风机 3.软接:防火软接 4.支架:支架制作安装、除锈、刷漆 5.减震器 这些要套什么定额,对安装不是很熟悉,请说详细点,一共要套四条子目吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.柜式风机套室外落地风机
2.软连接,这个套风管软连接子目
3.风机支架,除锈刷漆分别套用一共3个
4.风机减震器
这些在通风工程里都有子目
2016-04-12 14:52:17
-
回答的都不错,值得学习。
2016-04-14 15:12:58
-
1.型式:柜式双速离心风机 PY/PF-B1-1 2.规格:风量:33500/46000M3/h,余压350/560/pa,功率:8.5/24KW,转速1450/650rmp,平时排风兼消防排烟风机 3.软接:防火软接 4.支架:支架制作安装、除锈、刷漆 5.减震器 这些要套什么定额,对安装不是很熟悉,请说详细点,一共要套四条子目吗?
答:需要执行的定额有
1、离心风机安装
2、风机支架制作安装(包含减震器)
3、风机支架除锈
4、风机支架刷漆
5、软连接安装
注意没有主材的要补充主材进去
2016-04-12 16:21:18
-
1.型式:柜式双速离心风机 PY/PF-B1-1 2.规格:风量:33500/46000M3/h,余压350/560/pa,功率:8.5/24KW,转速1450/650rmp,平时排风兼消防排烟风机【柜式风机应该按风量套风机箱安装定额子目,因为离心式风机是装在风柜里】
3.软接:防火软接【套软管接口定额子目】
4.支架:支架制作安装、除锈、刷漆【套用支吊架定额,补充减震器的材料费用,刷漆除锈套刷油保温定额子母】
一共需要套4个子目。至于风量如何判断,百度有对照表的。这个不是屋顶风机,就是离心式风机柜。
2016-04-12 17:51:26
-
是套通风空调里面的风机子目离心式通风机安装。
2016-04-13 10:34:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看