185****9391 2016-04-12 23:01:59 | 上海市 计价软件GCCP | 12299查看 2回答
屋面防水定额怎么套
屋面1:上人卷材防水保温屋面 1)10厚地砖 2)40厚XPS保温板 3)SBS防水卷材4mm厚 4)聚氨酯防水涂膜一布两涂 5)20厚DP15水泥砂浆找平层 6)炉渣混凝土找坡层最薄处30厚 屋面2:不上水防水屋面 1)SBS防水卷材4mm厚 2)20厚DP15水泥砂浆保护层 3)聚氨酯防水涂膜一布两涂 4)20厚DP15水泥砂浆找平层 5)炉渣混凝土找坡层最薄处30厚 上海定额 希望详细点的谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
屋面1:上人卷材防水保温屋面 1)10厚地砖 2)40厚XPS保温板 3)SBS防水卷材4mm厚 4)聚氨酯防水涂膜一布两涂 5)20厚DP15水泥砂浆找平层 6)炉渣混凝土找坡层最薄处30厚屋面2:不上水防水屋面 1)SBS防水卷材4mm厚 2)20厚DP15水泥砂浆保护层 3)聚氨酯防水涂膜一布两涂 4)20厚DP15水泥砂浆找平层 5)炉渣混凝土找坡层最薄处30厚
1.上人卷材防水保温屋面:1),10厚地砖套用对应楼地面中的地砖定额子目.2)40厚XPS保温板,套用屋面保温中的保温层的定额子目,有对应材质的套用对应材质的,没有时套近似的,换算保温主材.3)SBS卷材4MM厚套用SBS防水卷材子目把主材调整为4MM.4)聚氨酯防水涂膜套防水涂膜的定额子目,5)套找平层子目,6)套保温定额子目按平均厚度乘上面积计算工程量.
2.不上人屋面,1)套卷材防水层子目换算主材厚度.2)套楼地面中整体面层子目,3)套用涂膜防水中的定额子目,4)项套找平层子目5)套屋面保温层子目.
2016-04-13 07:40:10
-
已采纳
答:你的问题中的数字序号不知是否代表了做法自上而下的次序,我想说的是这个上人屋面的做法是有问题的
地砖时不能直接铺贴在XPS保温板上的,而且还是上人屋面,因为XPS保温板刚性很差,上面踩人肯定要变形,常规的做法时在XPS保温板上做细石混凝土(必须设置伸缩缝,必要时还得配构造钢筋网),然后再铺贴地砖。
有关定额做法见图.其中主材不同的可以换算主材。
2016-04-13 08:18:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看