star 2016-04-13 17:04:38 | 湖北省 其他专业 | 2373查看 1回答
预分支器问题
预分支电缆问题 提问时间: 2012-11-08 11:09:29 以下引自本论坛璀璨星空的回答: 预分支电缆是工厂在生产主干电缆时按用户设计图纸预制分支线的电缆.是近年来的一项新技术产品.分支线工厂预先制造在主干电缆上,分支线截面大小和分支线长度等是根据设计要求决定,极大缩短了施工周期,大幅度减少材料费用和施工费用,更大地保证了配电的可靠性. 预分支电缆由三部分组成:1、主干电缆;2、分支线;3起吊装置,并具有三种类型:普通型、阻燃型、耐火型。预分支电缆是高层建筑中母线槽供电的替代产品,他具有供电可靠、安装方便、占建筑面积小、故障率低、价格便宜、免维修维护等优点,适用于交流额定电压为0.6/1KV配电线路中。广泛应用于高中层建筑、住宅楼、商厦、宾馆、医院电气竖井内垂直供电,也适用于隧道、机场、桥梁、公路等供电系统。 预制分支电缆基本表示方法由“YFD-特种代号-型号-额定电压/主电缆规格/支电缆规格”组成,绞合型和多芯型在YFD后分别加“J”或“D”,例如:单芯型,额定电压U0/U为0.6/1kv、耐火型、铜导体、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、主电缆标称截面为150m㎡(中线或保护中线截面为70平方毫米),支电缆标称截面为35平方毫米(中线或保护中线截面为25平方毫米的)的预制分支电缆表示为: 三相四线制系统: YFD-NH-YJV-0.6/1 3(1X150)+1X70/3(1X35)+1X25 或YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)/4(1X35) 三相四线制系统: YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) 上述表示方法亦可用单独书写的分支电缆表示 如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) 可表示为: 主电缆:YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150) + PE(1X70) 支电缆:YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X35) + PE(1X25) 我现在有一份电气图纸,说明中说要用预分支电缆,但没有更详细的描述。我的问题是:1、预分支电缆规格只有一种吗:如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) ;2、问题1中的电缆是按1根敷设计还是按5根敷设计? 3、套铜芯电力电缆敷设和电缆头定额子目就可以了吗?像其他过楼板封堵之类要考虑吗?要的话套什么子目? 还有这样的电缆是不是就没有预分支器了,还有图片中的预分支器中10/6是不是表示的预分支器大小为10平分,有6处或者说6层要装预分支器的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、预分支电缆规格只有一种吗:如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) ;2、问题1中的电缆是按1根敷设计还是按5根敷设计? 【按一根电缆计算,因为这是预分支,主电缆根分支电缆一体的成套成厂家生产好了出厂的】3、套铜芯电力电缆敷设和电缆头定额子目就可以了吗?【不可以,要按主电缆的截面套用预分支电缆子目】像其他过楼板封堵之类要考虑吗?要的话套什么子目?【不用考虑】 还有这样的电缆是不是就没有预分支器了,还有图片中的预分支器中10/6是不是表示的预分支器大小为10平分,有6处或者说6层要装预分支器的【没有预分支器,记住预分支电缆是施工单位根据图纸要求给厂家定制的成品电缆,分支电缆头,出厂前已经做好,是成品】
2016-04-15 21:39:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看