haha 2012-11-11 09:32:21 | 江西省 计价软件GBQ4.0 | 2469查看 8回答
检查井套定额
定额中检查井深度至少是2米~但是实际工程中检查井深度是1米~请问该怎么套定额~要乘系数吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直接套定额,定额编制是综合考虑的,2米以内的不调整,
2012-11-11 13:51:29
-
您好:01定额中有专门检查井定额,可以直接套取。
2012-11-12 14:40:46
-
套用定额后,定额子目有一项关于检查井深度加减的项,套这一项进行扣减深度比例就可以调整
2012-11-16 15:29:39
-
定额中有一项检查井深度加减的项,套这一项进行扣减。
2012-11-11 11:04:16
-
调整砌筑及抹灰工程量
2012-11-11 11:04:16
-
定额综合设置为2米内,可不调整
2012-11-11 11:10:44
-
不用乘系数,只要根据实际量就行了。
2012-11-11 17:44:08
-
砌筑工程中构筑物中有专门的砌筑检查井子目
2012-11-11 13:01:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看