150厚8-32卵石灌M2.5混合砂浆(宽出面层100)怎么套定额?
600宽散水。素土夯实,150厚8-32卵石灌M2.5混合砂浆(宽出面层100),60厚C15混凝土,素水泥浆一道(内掺水重5%108胶),20厚1:2.5水泥砂浆面层,与墙面交界处及沿散水长度方向每隔6米做20宽温度伸缩缝,转角做45缝(1:2沥青砂浆嵌缝);详见图纸 这是清单特征说明,请问其中150厚8-32卵石灌M2.5混合砂浆(宽出面层100)怎么套定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按构造层分项套取定额子目,分项:1、素土夯实;2、150厚卵石灌浆;3、C15混凝土;4、素水泥浆加建筑胶结合层;5、20厚1:2.5水泥砂浆面层;6、分隔缝。这六项在定额中都有的子目。
2016-04-16 07:59:09
-
600宽散水。素土夯实,150厚8-32卵石灌M2.5混合砂浆(宽出面层100),60厚C15混凝土,素水泥浆一道(内掺水重5%108胶),20厚1:2.5水泥砂浆面层,与墙面交界处及沿散水长度方向每隔6米做20宽温度伸缩缝,转角做45缝(1:2沥青砂浆嵌缝);详见图纸这是清单特征说明,请问其中150厚8-32卵石灌M2.5混合砂浆(宽出面层100)怎么套定额?
散水一般为综合定额,套用散水的定额子目即可.
2016-04-16 07:24:44
-
600宽散水。素土夯实,150厚8-32卵石灌M2.5混合砂浆(宽出面层100),60厚C15混凝土,素水泥浆一道(内掺水重5%108胶),20厚1:2.5水泥砂浆面层,与墙面交界处及沿散水长度方向每隔6米做20宽温度伸缩缝,转角做45缝(1:2沥青砂浆嵌缝);详见图纸这是清单特征说明,其中150厚8-32卵石灌M2.5混合砂浆(宽出面层100)应该套卵石灌缝垫层定额子目的。
2016-04-16 08:22:52
-
其中150厚8-32卵石灌M2.5混合砂浆(宽出面层100)套“垫层 卵石灌浆”定额即可,实际混合砂浆与定额不同时需要换算。