六月份 2016-04-19 17:02:34 | 安徽省 土建算量GCL2013 | 10274查看 4回答
墙面挂钢丝网问题?
一般框架结构,填充墙和梁或者柱有高差的情况下,还要挂钢丝网吗?如果挂钢丝网,怎么施工,工程量怎么计算?问题补充:内墙、外墙,填充墙与梁、柱或者剪力墙相交时,都要挂网吧
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、填充墙与不同材料(砼-梁、柱)交接处一般挂300mm宽钢丝网片,工程量以面积计算,长度乘以宽度计算,
2、内墙、外墙,填充墙与梁、柱或者剪力墙相交时,都要挂网吧-答只要是不同材质的都需要挂网,
3、施工做法见图
2016-04-19 17:29:50
-
框架结构一般要求外墙满挂钢丝网,内墙砌块墙和混凝土构建相接的位置设300宽钢丝网片。钢丝网施工直接钉在墙面上。软件可以直接计算钢丝网片的面积,在砌体报表中有外墙满挂钢丝网片的面积,外墙内侧钢丝网片总长度和内墙两侧钢丝网片总长度,乘以网片宽度就是面积
2016-04-19 17:11:17
-
你好,规范要求,填充墙与“混凝土墙”、“框架柱”交接处 要挂网,一般设计要求250mm宽的金属网或玻纤网。竖向及水平方向,施工时都要挂的。
设计外墙满挂网,一般施工单位不会做的,设置的部位和内墙相同,竖向和水平方向。
2016-04-19 17:19:40
-
1.凡是砌体与砼柱、墙、梁接触的地方(内外面都要计算)都要敷设钢板网
2.工程量接触的长度*钢板网的宽度,钢板网的宽度一般是400mm
2016-04-19 17:15:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看