• 墙面挂钢丝网问题?

    一般框架结构,填充墙和梁或者柱有高差的情况下,还要挂钢丝网吗?如果挂钢丝网,怎么施工,工程量怎么计算?

    问题补充:内墙、外墙,填充墙与梁、柱或者剪力墙相交时,都要挂网吧

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、填充墙与不同材料(砼-梁、柱)交接处一般挂300mm宽钢丝网片,工程量以面积计算,长度乘以宽度计算,

    2、内墙、外墙,填充墙与梁、柱或者剪力墙相交时,都要挂网吧-答只要是不同材质的都需要挂网,

    3、施工做法见图

    墙面挂钢丝网


    2016-04-19 17:29:50 

  • 框架结构一般要求外墙满挂钢丝网,内墙砌块墙和混凝土构建相接的位置设300宽钢丝网片。钢丝网施工直接钉在墙面上。软件可以直接计算钢丝网片的面积,在砌体报表中有外墙满挂钢丝网片的面积,外墙内侧钢丝网片总长度和内墙两侧钢丝网片总长度,乘以网片宽度就是面积

    2016-04-19 17:11:17 

  • 你好,规范要求,填充墙与“混凝土墙”、“框架柱”交接处 要挂网,一般设计要求250mm宽的金属网或玻纤网。竖向及水平方向,施工时都要挂的。

     设计外墙满挂网,一般施工单位不会做的,设置的部位和内墙相同,竖向和水平方向。

    2016-04-19 17:19:40 

  • 1.凡是砌体与砼柱、墙、梁接触的地方(内外面都要计算)都要敷设钢板网

    2.工程量接触的长度*钢板网的宽度,钢板网的宽度一般是400mm

    2016-04-19 17:15:09 