J歌创辉 2016-04-20 11:00:49 | 广东省 土建 | 4820查看 3回答
梁拉筋间距为箍筋两倍
图纸上说梁拉筋间距为箍筋两倍,例如像A8-100/200的箍筋,是不是拉筋为A8-200/400,.还是按非加密区箍筋间距两倍,拉筋为A8-400
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图纸要求了拉筋的间距为箍筋间距的两倍时,应该是A8-100/200的箍筋,拉筋为A8-200/400。
只有要求是非加密区间距的两倍时,箍筋间距是A8-100/200,拉筋按A8-400。图纸要求是不按平法要求做的。
是的没有错。
2016-04-20 11:31:26
-
拉筋的间距是箍筋的2倍
应该是正常配筋的2倍的
没有加密区的
A8@400
2016-04-20 11:23:08
-
现在图纸的制图规则都是按平法图集的,如果不是按图集就应该注明拉筋的间距,如果是说梁拉筋间距是箍筋的两倍,就是指的非加密区箍筋的两倍。
2016-04-20 11:24:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看