never 2016-04-21 09:53:08 | 陕西省 安装 | 2751查看 6回答
预分支电缆的电缆与配电箱连接时不计电缆终端头吗?如果记取,套哪个定额?为什么要套悍压接线端子?求详细
预分支电缆的电缆与配电箱连接时不计电缆终端头吗?如果记取,套哪个定额?为什么要套悍压接线端子?求详细
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
与分支电缆的分支电缆到配电箱连接严格讲就是做了一个接线端子,并没有制作电缆头,所以按照焊压接线端子来计算是最公平的,最简单的办法是去看看现场是不是这样做的,就跟楼下的老师说的一样,与分支电缆是没有办法和电力电缆一样制作电缆头的,说直接点与分支电缆就是室内名设的绝缘单根电气线路,那你说怎么制作电缆头,施工单位最多能做的也就是给电缆做一个接线端子。
楼下的最爱小小瑞同仁:焊压接线端子在定额里面解释是适用于导线,但是与分支电缆的电缆头根本就是无法制作电缆头,仅仅只做一个接线端子,那么你不觉得套用不管是热缩电缆头还是干包电缆头合适吗,热缩电缆头和干包电缆头只是电缆头制作的一种工艺,当这个工艺没有施工时,那么不管是建设单位还是审核单位凭什么要给没有做的那一步钱呢。
为什么要套焊压接线端子是因为它本身也就只能做焊压接线端子,施工的工艺跟导线焊压接线端子的工艺一模一样。
2016-04-21 10:01:17
-
预分支电缆是不需要电缆头的。
预分支电缆的接头是用接线端子连接到配电箱的,所以要计算压接线端子。
对,你的理解完全正确,工艺相差甚远。
2016-04-21 10:06:46
-
预分支电缆不需要电缆头,买来的都是成品制作好的。
与配电箱连接处应该记取干包电缆头。不能记取压铜接线端子,
首先不说现场问题,定额的选用就有问题,定额明确说明接线端子只适用与导线。你电缆套接线端子明显错误。
电缆头定额适用于电缆且包含接线端子,所以应该套用干包式电缆头。
低压电缆头用胶布一绕就完事了,简单的很,为什么做不了?
按照电缆的工艺要求是电缆就应该做电缆头,如果现场16mm2以下的不做,那是现场问题,结算扣除就行了,在预算角度,电缆就要记取电缆头的。不是用嘴说不记取就不记取 有什么依据吗。
2016-04-21 10:19:48
-
预分支电缆的电缆与配电箱连接时不计电缆终端头吗?
答:电缆进配电箱当然要计算电缆终端头;不计电缆终端头是指电缆分支处由于厂家已经做好了分支,所以分支处的电缆头不应该再计算了。
如果记取,套哪个定额?
答:电缆当然要套电缆头的定额子目。不能套铜接线端子的子目。
为什么要套悍压接线端子?
答:不是电线,所以不能套焊压接线端子的子目。
2016-04-23 00:01:28
-
予分支电缆因订货时,供货方已按订货要求做好电缆终端头及予分支头,只需现场压在电缆分线箱上,其电缆头费用已计入主材价之内,现场不再做电缆头,故不得计电缆头制作安装,但电缆终端头实际上是现场安装,个人认为应该收费,可以按绝缘导线接线端子套相应定额。这是我咨询的定额办老师。
2016-04-21 11:26:06
-
很简单的问题,弄的这么复杂,预分支电缆不得记取电缆头的,其价格含在预分支电缆的价格中。这是定额规定的,你做预算就得遵守。
兄弟,预分支都是这么做,电缆头不计算。定额站的解释有漏洞,你可以咨询他们,不可以自己自认为。因为你用的是建设部的定额,就得那人家的解释做,你自己编制的定额随便自己怎么理解都可以了。你说是吗?
2016-04-21 11:32:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看